ВОПРОС ФОРУМЧАНАМ: А кто-нибудь видел своими глазами температурный график отопления, утвержденный администрацией города? В СНиП 23-01-99 есть для области, а конкретно для города Лобня хотелась бы увидеть!

garret

А зачем он Вам?) Это нужно им, а остальным нужно чтобы счёта за кварплату росли не так быстро. Вообще можно отопление отрезать нахрен потребителю или карманные снипы не позволяют?

Grigory

Цитата: garret от мая 01, 2014, 15:20:13
А зачем он Вам?) Это нужно им, а остальным нужно чтобы счёта за кварплату росли не так быстро. Вообще можно отопление отрезать нахрен потребителю или карманные снипы не позволяют?
Мысль правильная, насчет срезать! Просто хотелось бы все таки сравнить насколько график отличается от общепринятых стандартов! Когда ко мне выезжала Жилищная инспекция в 2011 году! Всех она предупредила, кого это касалось и Жилкомсервис и теплосети...Глазами не увидел график, но услышал от инспектора что на 4 градуса ниже чем в графике(на выходе с бойлера)...И когда температура руки (36,6) выше чем температура радиатора...невольно мысль проскакивает, а сколько там по графику??? И всего то 16979 руб.28 коп в год!

Grigory

В Лобне появился филиал Жилищной инспекции: Территориальный отдел №6: г.о. Долгопрудный, г.о. Лобня

г. Лобня, Букинское шоссе, д. 31, 1 этаж, нежилое помещение №3
+7 495 577-30-69
+7 916 575-10-74

Андрей Анатольевич  Шульгин
Заведующий территориальным отделом

Grigory

Цитата: garret от мая 01, 2014, 15:20:13
А зачем он Вам?) Это нужно им, а остальным нужно чтобы счёта за кварплату росли не так быстро. Вообще можно отопление отрезать нахрен потребителю или карманные снипы не позволяют?
Еще добавлю, зачем мне это нужно......Потому что им это не нужно...Когда с ними судился у них единственный аргумент был-форточки открыты! Забыли, или не знали о требование 3-х кратного обмена воздуха  в комнате, и для чего делают форточки. Думаю не для запуска комаров и кошек. Для них есть постановление №170
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2003 г. N 5176


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2003 г. N 170

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.
2. Не применять на территории Российской Федерации Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 5 января 1989 г. N 8 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Госстроя России Л.Н. Чернышова.

Председатель
Н.П.КОШМАН


5.1.3. Для надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения организуется своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и содержание в исправности:
генераторов тепла (котельных) с разработкой режимных карт работы котлов, обеспечением их высококачественным топливом, необходимым для данных типов котлов, подачей требуемого количества и качества теплоносителя для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых зданий в соответствии с требуемым графиком регулирования температуры и расхода воды в тепловых сетях;
внешних теплопроводов (внутриквартальных тепловых сетей) с расчетным расходом теплоносителя и требуемыми параметрами (температурой и давлением воды в трубопроводах) при минимальных потерях;
центральных и индивидуальных тепловых пунктов с системами автоматического регулирования расхода тепла;
системы отопления с подачей теплоносителя требуемых параметров во все нагревательные приборы здания по графику регулирования температуры воды в системе отопления (приложение N 11);
системы горячего водоснабжения с подачей горячей воды требуемой температуры и давления во все водоразборные точки;
системы вентиляции, обеспечивающей в помещениях нормируемый воздухообмен, при минимальных расходах тепла на нагрев воздуха, инфильтрующегося через окна и двери, и приточного воздуха в системах с механической вентиляцией и воздушным отоплением;
тепловой изоляции трубопроводов горячей воды, расположенных в подземных каналах, подвалах, чердаках, а также в санитарно-технических кабинах.
5.1.4. Выявленные аварии во внутриквартальных тепловых сетях (до колодца или до тепловой камеры) должны немедленно устраняться (с принятием мер безопасности).
5.2. Центральное отопление
5.2.1. Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать:
поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления (приложение N 11);
равномерный прогрев всех нагревательных приборов;
поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;
                                                                                                                            Приложение  11
КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ И ТЕКУЩИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ПРИ РАСЧЕТНЫХ ПЕРЕПАДАХ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 95 - 70
И 105 - -70 ГРАД. С)

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Теку-│           Конструкция отопительного прибора              │
│щая  ├──────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│тем- │          Радиаторы           │       Конвекторы          │
│пера-│                              │                           │
│тура │ Схема подачи воды в прибор   │     Тип конвектора        │
│на-  ├─────────┬─────────┬──────────┼────────────┬──────────────┤
│руж- │ "снизу -│ "снизу -│ "сверху -│     КП     │   Комфорт    │
│ного │ вниз"   │ вверх"  │ вниз"    │            │              │
│воз- ├─────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────────┤
│духа,│   Температура воды в разводящих трубопроводах, град. С   │
│град.├──────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬─────┬────┤
│С    │ под. │обр.│ под. │обр.│ под. │обр.│ под. │обр.│ под.│обр.│
├─────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴─────┴────┤
│      РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -15 град. С       │
├─────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬─────┬────┤
│  10 │ 30/33│ 28 │ 32/34│ 29 │ 33/35│ 31 │ 31/33│ 29 │33/36│ 32 │
│   9 │ 33/35│ 30 │ 35/37│ 32 │ 37/39│ 33 │ 34/36│ 31 │38/41│ 35 │
│   8 │ 36/38│ 32 │ 38/40│ 34 │ 40/42│ 35 │ 37/40│ 33 │42/45│ 37 │
│   7 │ 39/41│ 34 │ 41/44│ 36 │ 43/46│ 37 │ 40/43│ 35 │45/48│ 39 │
│   6 │ 42/45│ 35 │ 44/47│ 38 │ 45/49│ 39 │ 43/46│ 37 │47/51│ 41 │
├─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼────┤
│   5 │ 44/48│ 28 │ 46/50│ 39 │ 48/52│ 41 │ 47/43│ 39 │50/54│ 43 │
│   4 │ 47/51│ 30 │ 49/53│ 41 │ 51/55│ 43 │ 48/52│ 40 │50/54│ 45 │
│   3 │ 50/54│ 32 │ 52/56│ 43 │ 53/58│ 45 │ 51/55│ 42 │55/60│ 47 │
│   2 │ 53/48│ 34 │ 54/59│ 45 │ 56/61│ 46 │ 54/58│ 44 │59/63│ 48 │
│   1 │ 53/58│ 35 │ 57/62│ 46 │ 58/64│ 48 │ 56/61│ 46 │60/66│ 50 │
├─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼────┤
│   0 │ 57/63│ 46 │ 59/65│ 48 │ 61/66│ 49 │ 59/64│ 47 │63/68│ 51 │
├─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼────┤
│  -1 │ 60/65│ 48 │ 63/67│ 50 │ 63/69│ 51 │ 61/67│ 49 │65/71│ 63 │
│  -2 │ 63/68│ 49 │ 64/70│ 51 │ 66/72│ 53 │ 64/69│ 50 │67/74│ 54 │
│  -3 │ 65/71│ 51 │ 67/73│ 53 │ 69/75│ 54 │ 66/72│ 52 │70/76│ 55 │
│  -4 │ 68/74│ 53 │ 69/76│ 54 │ 70/77│ 55 │ 69/75│ 54 │72/79│ 57 │
│  -5 │ 70/77│ 54 │ 72/78│ 56 │ 73/80│ 57 │ 71/78│ 55 │74/81│ 58 │
└─────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴─────┴────┘






Grigory

И еще: Сколько можно говорить о Жилкомсервисе в Лобне?
Приложение 1 к постановлению 354 гласит: 3. Давление в системе холодного водоснабжения
в точке водоразбора1:
в многоквартирных домах и жилых домах -
от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см)
до 0,6 МПа
(6 кгс/кв. см);
у водоразборных
колонок - не менее 0,1 МПа
(1 кгс/кв. см)   отклонение давления
не допускается

garret

Вы чем мерите давление в трубах?

Grigory

Цитата: garret от июня 20, 2014, 17:11:35
Вы чем мерите давление в трубах?
Я это давление не измеряю. Просто представляю как должно течь, хотя бы как текла вода до 17 июня!

garret

Когда промерите в подвале температуру, скажете).

vrukot

Grigory, 0,03 МПа (0,3 атм.) примерно такой эффект как на видео и дадут. У меня установлены манометры на входе на трубах и постоянно наблюдается дефицит воды в час-пик, т.е. имеется возможность сопоставить как идет вода с давлением. Час-пик наступает обычно в восемь вечера и заканчивается ближе к 12 ночи.
Наверное повышающий насосик поставлю.

Grigory

Цитата: vrukot от июня 22, 2014, 22:14:13
Grigory, 0,03 МПа (0,3 атм.) примерно такой эффект как на видео и дадут.
Спасибо за информацию. Все вроде разрешилось....сегодня днем отключали воду в связи с аварией. Вечером появилась с более-менее приличным напором!

Grigory

Сегодня был звонок в ДУ-2 по поводу козырька......Реальный размер-  https://yadi.sk/i/QIyejcMmYLUHy

Grigory

Отреагировали....Снял козырек и всё!!!!!!!!!!!!

елка

А у нас ,пока не упали пластиковые листы с козырька -никто палец о палец не ударил. Я лично раз пять мастерам говорила и 1 раз в присутствии человека из облжилкома. Благо ни кого не было в тот момент в 23 ч.

obitatel

Андрей Воробьев обратил внимание приглашенных руководителей на необходимость оперативного решения проблем, вызывающих беспокойство жителей.

«В последнее время в мой адрес из Лобни приходит большое количество обращений, в которых жители указывают на ряд несданных домов. Я также получаю письма с фотографиями, на которых видно, что город не убирается. В Истринском районе тоже есть проблемы, которые волнуют жителей и требуют оперативного решения», – подчеркнул Андрей Воробьев.
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/glava-podmoskovya-provel-soveshchanie-s-rukovodyashchim-sostavom-oblastnogo-pravitelstva/#undefined
Фсё для фронта, фсё для победы!